Страница 73 из 76

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 06 май 2016, 10:09
Boriska
krx писал(а):Так верить или нет параметрам указываемым к этим двум приборам производителем?


В реалии до 1000 мбар 570 меряет, просто надо функцию активировать, "вакуумация" называется, в меню выбора режима, он даже кипение остатков воды покажет, что 552 не умеет ...

А по делу, что ты проверишь давлением -1 бар (в идеале) ???

Да ничего, вот когда 40 бар надавишь, там все каки полезут наружу, по любому ...

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 10 май 2016, 14:42
SoKeen
Boriska писал(а):К неправильному выводу ты пришел дружище, мнет пластины не давление, а насадка ("фреза" то однозначно в блин при любом давлении, даже 80 бар) !!!

А вот большее давление позволяет с меньшим геморроем пробить теплообменник (если вообще слабой мойкой его пробить удастся, как правило больше двухрядного ширпотреб не берет) ...


Борис, ты б не умничал, а как старший товарищ посоветовал бы мойку путевую - буду благодарен.

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 10 май 2016, 19:01
Boriska
SoKeen писал(а):Борис, ты б не умничал, а как старший товарищ посоветовал бы мойку путевую - буду благодарен.


А как бы мое "умничание" не надо, поисковик в руки и вперед ...

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 01 июн 2016, 17:37
krx
перевешивал блок с прошлогоднего сколхозенного кронштейна "за угол".
соседи хозяев внезапно "проснулись", что им типа не очень вид, когда на соседней лоджии блок висит.
новый кронштейн опять пришлось колхозить, но уже с верёвок.


Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 15 июл 2016, 16:38
Dikiy_Mex
такс, чтоб не раскидываться, задам вопрос тут. можно ли "поженить" блоки разных производителей? конкретно : внутренний - TCL TAC-07CHSA/BH и наружный TOSHIBA RAS-10UAH-E3?

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 15 июл 2016, 16:40
papa Shura
Спроси лучше на профильных форумах.

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 15 июл 2016, 16:46
Dikiy_Mex
может просто у кого из "ТУТОШНИХ" обитателей был такой опыт...

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 15 июл 2016, 17:21
papa Shura
Тут, в основном, монтажники. Мож, Бориска подскажет, если в теме.

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 15 июл 2016, 19:40
Boriska
Dikiy_Mex писал(а):такс, чтоб не раскидываться, задам вопрос тут. можно ли "поженить" блоки разных производителей? конкретно : внутренний - TCL TAC-07CHSA/BH и наружный TOSHIBA RAS-10UAH-E3?


1. Схемы надо смотреть чтобы понять принципы управления ...
2. Ты потенциально недоразмеренный испаритель хочешь накрутить, это уже априори косяк, компрессор быстро в страну вечной охоты уйдет ...

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 15 июл 2016, 19:53
RedFox
Если выбора нет, кроме как эти блоки, то ставишь и запускаешь. И терпеливо ждешь.

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 15 июл 2016, 20:01
Boriska
RedFox писал(а):Если выбора нет, кроме как эти блоки, то ставишь и запускаешь. И терпеливо ждешь.


Наверное самый плохой совет ...

Ты знаешь принципы управления ?

Как он управляется, дискретно или по RS485 ?

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 17 июл 2016, 13:14
Dikiy_Mex
хрен его знает как он управляется. я не знаю, а по сему спрашиваю, реально такое или нет? наш технический директор озадачил, бо большие боссы на новый кондей денег не дают, лепите из того что есть.

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 17 июл 2016, 16:02
ПАРус
энтой зимой таким экономным которые офис подешевле нашли и переезжали - заодно и их кондеи снимали- монтировали на новом адресе по морозу, фреон 22й и его у них уже было мало - через 2 недели еще один такой же переезд с этого адреса на еще один новый - на заправку фреоном им было мало денег, ну и гонять хотели при минусах старые блоки - в итоге всетаки нашли они, после мучений , фонды на новые кондеи - естественно в кабинеты к боссам

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 17 июл 2016, 16:07
Boriska
Dikiy_Mex писал(а):хрен его знает как он управляется. я не знаю, а по сему спрашиваю, реально такое или нет? наш технический директор озадачил, бо большие боссы на новый кондей денег не дают, лепите из того что есть.


Если про не до размеренный испаритель тебе все понятно, можешь выложить схемы на крышках блоков, из них многое будет понятно ...

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 21 июл 2016, 19:10
ПАРус
не удержался
для себя скопировал
Изображение
из серии -
по интернету научился))

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 16 сен 2016, 21:23
faiz
Dikiy_Mex писал(а):такс, чтоб не раскидываться, задам вопрос тут. можно ли "поженить" блоки разных производителей? конкретно : внутренний - TCL TAC-07CHSA/BH и наружный TOSHIBA RAS-10UAH-E3?

Поженить нельзя.фреоны разные. соответственно пауки и давление рабочее.легко женить разные марки одной производительности.но самое главное чтобы фреон был одинаковый.

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 18 сен 2016, 03:36
Отличник
Насчет фреона все спорно. Давление, понятно, у китайца выше, но не критично. Температура кипения-то почти одинаковая... там другая хрень. Внутрянка получается ощутимо недоразмерянной, т.е. маленькой для наружного блока. Впрочем, может, и заработает.... как правило модели 7 и 9(10) имеют практически одинаковые внутрянки. Управление, думаю, адаптируется легко, оба блока неинверторные

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 18 сен 2016, 09:22
Boriska
Отличник писал(а):Насчет фреона все спорно. Давление, понятно, у китайца выше, но не критично. Температура кипения-то почти одинаковая...


При чем тут температура кипения ???

Ну кипит один и тот же фреон при одном и том же давлении и что с того ???

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 21 сен 2016, 22:14
jetcool
Boriska писал(а): кипит один и тот же фреон


Борь, по-моему, там разные фреоны. Один на 22-м, другой на 410-м

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 22 сен 2016, 21:16
Boriska
jetcool писал(а):Борь, по-моему, там разные фреоны. Один на 22-м, другой на 410-м


Так может и разный Жень, только автор вопроса молчит как рыба об лед ...

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 22 сен 2016, 21:42
jetcool
Тогда и хрен с ними)))

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 23 сен 2016, 21:48
Boriska
jetcool писал(а):Тогда и хрен с ними)))


Так скучно ...

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 28 сен 2016, 20:18
faiz
Отличник писал(а):Насчет фреона все спорно. Давление, понятно, у китайца выше, но не критично. Температура кипения-то почти одинаковая... там другая хрень. Внутрянка получается ощутимо недоразмерянной, т.е. маленькой для наружного блока. Впрочем, может, и заработает.... как правило модели 7 и 9(10) имеют практически одинаковые внутрянки. Управление, думаю, адаптируется легко, оба блока неинверторные

Вырезка из википедии.что пытался донести своими словами.
"Хотя и говорят, что фреон R-410A приходит на смену R-22, это не следует понимать буквально: физические и теплотехнические свойства фреонов совершенно различны, поэтому систему, рассчитанную на R-22, нельзя заправлять фреоном R-410A: система должна быть изначально спроектирована под фреон R-410A. Этим он отличается от фреонов R422D и R-407C, которые специально предназначены для замены R-22 в старых системах. Давление в контуре при рабочих температурах существенно выше (так, при температуре 43°С R22 имеет давление насыщенного пара 15,8 атм, а R410A—около 26 атм.)"

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 28 сен 2016, 20:41
Boriska
Это для кого было написано ?

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 28 сен 2016, 23:23
faiz
Все понятно написано.Просто внимательно нужно прочесть.

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 29 сен 2016, 07:13
Boriska
faiz писал(а):Все понятно написано.Просто внимательно нужно прочесть.

Я прямо тащусь, как удав по стекловате ... :sm:

По Вашему мнению юноша, все чем опасно залить R410a в систему которая пользовала R22 это лишь более высокие давления конденсации паров ?

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 12 фев 2017, 11:08
Boriska
Может для кого интересно будет ...


Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 12 фев 2017, 11:48
Бахорет
а зачем первые три минуты?))

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 12 фев 2017, 11:59
Boriska
Бахорет писал(а):а зачем первые три минуты?))


Что бы было ... :sm:

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 12 фев 2017, 15:32
Бахорет
и это не "устройство" а "ознакомительный обзор", и то не тянет 8)

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 12 фев 2017, 20:24
Boriska
Бахорет писал(а):и это не "устройство" а "ознакомительный обзор", и то не тянет 8)


А что тебе в его устройстве стало не понятно ?

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 12 фев 2017, 20:32
Бахорет
Да ладно, Борис, мне этот клапан до фонаря, как и его устройство. Но снимать как вы его пилите 3 минуты, чтобы потом трясущимися руками сделать мутноватый крупный план, поводя фонарем по кругу..
Твой видео-энтузиазм похвален, но делай уж качественно?

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 12 фев 2017, 22:26
Фейс
стремно пилить болгаркой напротив руки....

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 12 фев 2017, 22:35
Сайгон
Просвети Серёг-как это напротив руки?Всегда вроде рука держит?

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 13 фев 2017, 01:22
RedFox
Руками обеими болгарку держать надо, а жертва крепко в тисках должна быть зажата.
Отлетит разок в живот, или пальцы повыбивает - будет наука. Мне болгарка по запястью залетела, приятного мало. Тоже цветмет пилил

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 14 фев 2017, 22:03
Boriska
Бахорет писал(а):и это не "устройство" а "ознакомительный обзор", и то не тянет 8)


Поменял видео, взгляни ...


Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 21 авг 2017, 10:59
RedFox
Вопрос. Кондей работал нормально несколько лет. При попытке включения зимой вышибло автомат. После этого не включали. Сейчас при пуске работает только внутренний блок, внешний не стартует. Внешне провода целые. Какой порядок диагностики? Что могло выйти из строя? Есть ли внутренние предохранители в блоке?
Модель Шиваки ssh p094dc

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 21 авг 2017, 12:02
Boriska
RedFox писал(а):Вопрос. Кондей работал нормально несколько лет. При попытке включения зимой вышибло автомат. После этого не включали. Сейчас при пуске работает только внутренний блок, внешний не стартует. Внешне провода целые. Какой порядок диагностики? Что могло выйти из строя? Есть ли внутренние предохранители в блоке?
Модель Шиваки ssh p094dc


Компрессор скорее всего ...
Проблема в наружном блоке ...

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 07 сен 2017, 20:04
KASTA
RedFox писал(а):Вопрос. Кондей работал нормально несколько лет. При попытке включения зимой вышибло автомат. После этого не включали. Сейчас при пуске работает только внутренний блок, внешний не стартует. Внешне провода целые. Какой порядок диагностики? Что могло выйти из строя? Есть ли внутренние предохранители в блоке?
Модель Шиваки ssh p094dc


Прозвонить обмотки компресора.
Но из-за пуского конденсатора не может впринципе вышибать но все же его тоже смотри , но только после обмоток компресора

Re: Кондиционеры (Сборная тема 2007-2014)

Добавлено: 13 сен 2017, 05:30
FreeAlp
RedFox писал(а):Вопрос. Кондей работал нормально несколько лет. При попытке включения зимой вышибло автомат. После этого не включали. Сейчас при пуске работает только внутренний блок, внешний не стартует. Внешне провода целые. Какой порядок диагностики? Что могло выйти из строя? Есть ли внутренние предохранители в блоке?
Модель Шиваки ssh p094dc


1.проверяем уходит ли 220в от внутреннего блока к внешнему.
2.доходит ли до внешнего, а то могли картин понавешать или еще каких дырок в стенах надолбить.
3. Вскрываем корпус внешнего блока. Опа, а это инвертер. Хватаемся за голову и мультиметр. Звоним плату на предмет 5в управления.
4.вероятнее всего на плотность 3 светодиода(красный,зеленый и третий). Они светят или моргаю ошибку. Выясняем ошибку и хороним плату внешнего блока(90% инверторов).
5. Заказываем платЫ обе. Внеш. И внутр. Блоков. Заранее выясняем как их прошить с пульта.

В идеале начинаем с п.3-4.