Страховка на лестнице

Отвечаем на вопрос :"Как?"
Pitius
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 11:59
Город: Новосибирск

Страховка на лестнице

Сообщение Pitius » 18 апр 2017, 12:15

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как организовать работу, в соответствии с приказом 155н, по замене лампочек в кабинетах института? Высота потолков 5-6 метров. Раньше работали (да чего уж там, и сейчас так работаем) с лестниц и стремянок. Как быть сейчас? Про то, как сейчас работать со стремянок прочитал в правилах. Неужели нет вариантов, кроме как долбить стены-потолок для организации анкерных точек?.. Но, чтобы их сделать нужно опять как-то туда забраться... Неужели только тура или леса?
Помогите, пожалуйста ,голова кругом третий день.
P.S. обслуживаем несколько зданий института. Кабинетов очень много, лампочки перегорают регулярно
Если тема стара, не ругайте. Отпрвьте куда нужно. Сам не нашёл

Аватара пользователя
Napolskih
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 00:44
Город: Архангельск

Re: Страховка на лестнице

Сообщение Napolskih » 18 апр 2017, 15:22

Черт его знает. Дотошное с точностью до запятой исполнение правил в таких случаях выглядит бредово. Если же одеть работника в страховочную привязь и обязать пристегиваться к стремянке перед началом работы (после подъема под потолок), это будет соответствовать правилам почти точно. Не выполняется только требование по прочности анкерного устройства. Стремянок, сертифицированных на 22 кН я не встречал ))). С другой стороны, нигде не написано, как вы должны определять прочность точек крепления.

Pitius
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 11:59
Город: Новосибирск

Re: Страховка на лестнице

Сообщение Pitius » 19 апр 2017, 05:16

В том-то всё и дело, что если следовать правилам, то нужно стремянку закрепить за конструкцию, а уже после можно и за неё цепляться. И как быть ума не приложу...

Аватара пользователя
ПАРус
Сообщения: 2371
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 17:56
Город: ТУЛА
Контактная информация:

Re: Страховка на лестнице

Сообщение ПАРус » 19 апр 2017, 08:36

если ты на окладе, то просто чтоб время рабочее протянуть до вечера - делай по инструкции))
причем в рабочее время войдет согласование набивки анкеров и тп..., один хрен их врядли разрешат делать))
на сделке - быстро сделал- быстро получил ))

Аватара пользователя
marafonec
Сообщения: 591
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 06:23
Город: Новосибирск
Контактная информация:

Re: Страховка на лестнице

Сообщение marafonec » 19 апр 2017, 16:48

Ну по правилам:
- вы - работник второй группы: ..."2 группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, назначаемые по наряду-допуску на производство работ на высоте ответственными исполнителями работ на высоте (далее - работники 2 группы);"...
- документация, в первую очередь - наряд-допуск. "Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска

21. Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен утвердить перечень работ, выполняемых на высоте по наряду-допуску (далее - Перечень). В Перечень включаются работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах.

23. Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ. Если работы на высоте проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ.

24. Для производства работ, указанных в Перечне, работодатель обязан обеспечить разработку ППР на высоте. Содержание ППР на высоте предусмотрено приложением N 6 к Правилам."

Конкретно выполнение Ваших работ в правилах не указано, так что делаете частную инструкцию применительно к приказу. Указываете способ проведения работы, инвентарь (стремянка, тура, стремянка с площадкой и тп.) ставите на инвентарный учет и снабжаете системой исключающей складывание и несанкционированное перемещение/скольжение.
Заводите пару журналов инструктажа, назначаете ответственных лиц за контроль и проведение работ и вперед.

Аватара пользователя
Napolskih
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 00:44
Город: Архангельск

Re: Страховка на лестнице

Сообщение Napolskih » 20 апр 2017, 09:22

Стремянку к конструкции закреплять не надо, это не приставная лестница. Поскольку работы проводятся со стремянки, это - работы на высоте с использованием средств подмащивания, рабочие места - стационарные. Наряд, ППР, группы и прочая лабуда не нужны. Подъем, спуск по леснице до 5 м - не работы на высоте. Обучение без группы, инструкция, инструктаж, страховочная привязь, строп с амортизатором и карабином класса А, в инструкции требование закрепляться за ступень стремянки при проведении работ (замене лампочки) выше пояса.

Pitius
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 11:59
Город: Новосибирск

Re: Страховка на лестнице

Сообщение Pitius » 20 апр 2017, 09:34

marafonec, этих работ нет, всё верно, но есть это:

153. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции).

Проблема собственно в том, как страховаться, в соответствии с этим пунктом. Что написано, я понимаю, но как реализовать? Делать на потолке петли и к ним цепляться? Так кабинеты разной площади и плафоны висят в разных углах, и растояние между ними может быть и 3 метра. Не делать же анкерные точки у каждого светильника?

Pitius
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 11:59
Город: Новосибирск

Re: Страховка на лестнице

Сообщение Pitius » 20 апр 2017, 09:37

Napolskih писал(а):Стремянку к конструкции закреплять не надо, это не приставная лестница. Поскольку работы проводятся со стремянки, это - работы на высоте с использованием средств подмащивания, рабочие места - стационарные. Наряд, ППР, группы и прочая лабуда не нужны. Подъем, спуск по леснице до 5 м - не работы на высоте. Обучение без группы, инструкция, инструктаж, страховочная привязь, строп с амортизатором и карабином класса А, в инструкции требование закрепляться за ступень стремянки при проведении работ (замене лампочки) выше пояса.


Спасибо! Нужно было мне читать внимательнее!

Pitius
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 11:59
Город: Новосибирск

Re: Страховка на лестнице

Сообщение Pitius » 20 апр 2017, 11:10

Napolskih писал(а):Стремянку к конструкции закреплять не надо, это не приставная лестница. Поскольку работы проводятся со стремянки, это - работы на высоте с использованием средств подмащивания, рабочие места - стационарные. Наряд, ППР, группы и прочая лабуда не нужны. Подъем, спуск по леснице до 5 м - не работы на высоте. Обучение без группы, инструкция, инструктаж, страховочная привязь, строп с амортизатором и карабином класса А, в инструкции требование закрепляться за ступень стремянки при проведении работ (замене лампочки) выше пояса.


Насчёт стационарных рабочих мест Вы ошибаетесь. У электриков, монтажников, монтёров нет стационарных рабочих мест по определению. У этой категории только рабочие зоны.

Аватара пользователя
Napolskih
Сообщения: 389
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 00:44
Город: Архангельск

Re: Страховка на лестнице

Сообщение Napolskih » 21 апр 2017, 08:08

Что за определение? Погуглите, что такое стационарное рабочее место. Ваш директор может приказом создать стационарное рабочее место для электриков на каждой лампочке, если уж до того дошло, хотя это и смешно. А может и не создавать. Хотя иметь одну технологическую карту на все лампочки по-моему проще, чем писать на каждую наряд :)

aleksandr aleksandr
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 22:47
Город: санкт-петербург

Re: Страховка на лестнице

Сообщение aleksandr aleksandr » 21 апр 2017, 11:08

Работал с испанцами,так у них понятие стремянок и лестниц отсутствует. Только туры или лестницы с платформой на верху и на колёсах.

aleksandr aleksandr
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 22:47
Город: санкт-петербург

Re: Страховка на лестнице

Сообщение aleksandr aleksandr » 21 апр 2017, 11:20

Да ,вот именно такая нужна лестница с площадкой и ограждением.

Gidropon
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 18:57
Город: СПб

Re: Страховка на лестнице

Сообщение Gidropon » 28 окт 2018, 07:12

Путаете работы на высоте и доступ к рабочему месту


Вернуться в «Технологии работ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 24 гостя