Страница 1 из 1

Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 14 июн 2017, 21:02
Gambit947
[list=]Народ, кто-нибудь устанавливал кондер на стеклянный фасад? Поделитесь опытом.[/list]

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 14 июн 2017, 21:59
mart-sem
вынимаешь одно стекло, буришь стойки в перекрытие. Закрываешь отверстие стемалитом или алюкобондом - в общем заменяешь стекло на другой материал.
в этом материале делаешь отверстия под уже смонтированные стойки. Вешаешь кондёр, выводишь шланги, герметишь все отверстия...

посмотрите другой вариант - потому что это будет выглядеть убого.

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 14 июн 2017, 23:28
Сайгон
mart-sem писал(а):вынимаешь одно стекло, буришь стойки в перекрытие. Закрываешь отверстие стемалитом или алюкобондом - в общем заменяешь стекло на другой материал.
в этом материале делаешь отверстия под уже смонтированные стойки. Вешаешь кондёр, выводишь шланги, герметишь все отверстия...

посмотрите другой вариант - потому что это будет выглядеть убого.

Серёж,неплохо бы фото места посмотреть и размер кондея узнать.может и твой вариант неплох будет :sm:

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 14 июн 2017, 23:55
Морадан
mart-sem писал(а):вынимаешь одно стекло, буришь стойки в перекрытие. Закрываешь отверстие стемалитом или алюкобондом - в общем заменяешь стекло на другой материал.
в этом материале делаешь отверстия под уже смонтированные стойки. Вешаешь кондёр, выводишь шланги, герметишь все отверстия...

посмотрите другой вариант - потому что это будет выглядеть убого.


Если стоит задача что-то на стойки повесить, то в нормальных системах есть спецзакладные в ус стойки.Под них только прижимку с крышкой доработать. На которые затем можно прикрепить что угодно. У Шуко до 600кг на закладную допускается ЕМНИП. На самопальном аналоге как-то оттягивался добравшись-дотянувшись на присосках, а затем и тупо висел по факту. ИТО такое своеобразное получилось :sm:
Другой наиболее частый вариант, когда запрещают вешать на фасаде - заказывается в нижнюю зону эмалит\стекло в тон\цвет фасада, только издырявленое всё в мелкую дырдочку :sm: . А внутри собирается вплотную к витражу термо\шумоизолированый короб под внешку.Ну и писалка в одну из дырдочек на улицу :sm: Последующая экономия жильца на обслуживании- налицо. :(

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 00:57
Gambit947
Люди хотят оставить стекло( Я предлагал заменить стекло на алюкобонд, но те уперлись рогом

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 06:43
Сай
Фото покажи для начала...

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 10:19
Морадан
Gambit947 писал(а):Люди хотят оставить стекло( Я предлагал заменить стекло на алюкобонд, но те уперлись рогом


А как трассу вкидывать внутрь сквозь стекло они хочут? :sm:

Изображение

Вот пункт 3-4-5 на рис. обмозгуй - какой вынос\формфактор под кронштейн кондера сделать (естественно, для упрощения, единой железякой) и бегом в металлообработку. :sm:

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 12:07
Gambit947
Вы не поверите. Обыкновенный стеклянный фасад, состоящий из стеклопакетов, с соединительным планками. И они говорят, сверли стекло под трассу, и проводку. А крепить его, к алюминиевому профилю. Я так понимаю, это утопия

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 12:24
Сайгон
Ни разу не видел сверленых на коленке пакетов.

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 14:05
Морадан
Gambit947 писал(а):Вы не поверите. Обыкновенный стеклянный фасад, состоящий из стеклопакетов, с соединительным планками. И они говорят, сверли стекло под трассу, и проводку. А крепить его, к алюминиевому профилю. Я так понимаю, это утопия


Можешь объяснить этим неотягощенным мозгом заказчикам что стемалит не сверлится- это каленое стекло с керамическим покрытием. Можешь им его снять, вручить и на любые миллионы спорить, что никто им его не просверлит не разбив :sm: Гарантировано школьным курсом физики, который кто-то прогулял :sm:

К алюминиевому профилю закрепиться - выше чертежик разместил -обмозгуй... Суть - кронштейн в сечении буквой Ш (или скорее "трезубец" - нижняя палка как раз и выходит наружу сквозь прижимку и крышку образуя точку крепления стандартных кронштейнов) вставляющейся в ус профиля посередке и по бокам от уса (для препятствия боковому излому), среднюю палку Ш в нескольких местах проходят нержавеющие саморезы (минимум по 2 сверху и 2 снизу от выноса кронштейна) в ус профиля насквозь (туда куда обкрутка, но насквозь! В главную камеру профиля!) а наружу сквозь прорезь прижимки\крышки выходит некое ухо(по вкусу) к которому ты уже крепишь кронштейны. На кондерный кронштейн соответственно 2 уха таких получаются, итого на блок- 4 детали от фрезеровщика из 10-12мм качественной сталюки открашеной порошком(во избежание эл\хим коррозии) Можно это сделать, но денег за это просить надо гораздо больше, чем за сам монтаж. Разработка кронштейна, металлообработка, беготня-суета...

Как вариант, если клетка крайняя к стене - заводить трассу внутрь через жестяные примыкания или вообще стену рядом бурить.

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 14:08
Морадан
Сайгон писал(а):Ни разу не видел сверленых на коленке пакетов.


Тут недавно кто-то без всякого сверления почти круглую дырку в стекле проделал помнится... присоской. Я еще тогда говорил - патентовать надо! :sm:

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 14:56
Gambit947
Морадан писал(а):
Gambit947 писал(а):Вы не поверите. Обыкновенный стеклянный фасад, состоящий из стеклопакетов, с соединительным планками. И они говорят, сверли стекло под трассу, и проводку. А крепить его, к алюминиевому профилю. Я так понимаю, это утопия


Можешь объяснить этим неотягощенным мозгом заказчикам что стемалит не сверлится- это каленое стекло с керамическим покрытием. Можешь им его снять, вручить и на любые миллионы спорить, что никто им его не просверлит не разбив :sm: Гарантировано школьным курсом физики, который кто-то прогулял :sm:

К алюминиевому профилю закрепиться - выше чертежик разместил -обмозгуй... Суть - кронштейн в сечении буквой Ш (или скорее "трезубец" - нижняя палка как раз и выходит наружу сквозь прижимку и крышку образуя точку крепления стандартных кронштейнов) вставляющейся в ус профиля посередке и по бокам от уса (для препятствия боковому излому), среднюю палку Ш в нескольких местах проходят нержавеющие саморезы (минимум по 2 сверху и 2 снизу от выноса кронштейна) в ус профиля насквозь (туда куда обкрутка, но насквозь! В главную камеру профиля!) а наружу сквозь прорезь прижимки\крышки выходит некое ухо(по вкусу) к которому ты уже крепишь кронштейны. На кондерный кронштейн соответственно 2 уха таких получаются, итого на блок- 4 детали от фрезеровщика из 10-12мм качественной сталюки открашеной порошком(во избежание эл\хим коррозии) Можно это сделать, но денег за это просить надо гораздо больше, чем за сам монтаж. Разработка кронштейна, металлообработка, беготня-суета...

Как вариант, если клетка крайняя к стене - заводить трассу внутрь через жестяные примыкания или вообще стену рядом бурить.

Отлично. Скорее всего так и сделаю. Тут главное не продешевить :naug: Спасибо, мужики

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 15:46
Сайгон
Морадан писал(а):
Сайгон писал(а):Ни разу не видел сверленых на коленке пакетов.


Тут недавно кто-то без всякого сверления почти круглую дырку в стекле проделал помнится... присоской. Я еще тогда говорил - патентовать надо! :sm:

Правда каленка не сверлится,Андрей?алмазной коронкой по шаблону на станке не выйдет? небольшие обороты с СОЖ?А на заводе ты видел как делают?это вопрос ,я не видел.говорю что на коленке не сделаешь.про присоску к Бахорету,вроде у него было

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 15:56
Морадан
Не сверлится. Совсем.
Есть еще "термоупрочненное" стекло, другой - более мягкий режим закалки. Сопротивление удару до разрушения несколько выше чем у каленки, но летит крупными саблевидными осколками, в отличие от крошки с каленого. Вот оно, при некоторых ошибках в закалке может получиться недокаленным, попросту сырым. И его можно с некоторой вероятностью попытаться просверлить. Но это уже производная от частного случая брака.
Возьми как-нибудь поляроидные водительские очки и посмотри на закаленные стекла - увидишь линии и концентрации напряжения. Теперь попробуй себе представить, что это нужно просверлить... Такой опыт нагляднее всего.

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 16:03
Сай
Каленка не сверлится это 100 процентов!

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 16:16
Сайгон
Двери стеклянные,триплекс или каленка.сверлят до или после?отверстия совпадают в ноль-думаю после склейки сверлят.про навесы тоже самое.возможно на днях там поработаю ,посмотрю и фото дам

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 16:27
Морадан
До закалки сверлят, и до склеивания в триплекс. Но совместно при такой необходимости. Потом калят и склеивают смолой или PVBпленкой в автоклаве. Качество склейки по смещениям зависит от сход\развала рук исполнителей. Могут и в 0, а могут и пару-тройку мм сместить запросто. Особенно если на коленке делают, а не заточены под подобное производство со всеми спецприбамбасами. Зато цена "тендерная" и всем посрать.
Если триплекс из сырых стекол, то сверлят потом. Обычно такой триплекс прям с завода листами на PVBпленке и режут его тоже уже готовый. Можно увидеть если торцы не обрабатывались после разлома- пленки "хвостик" торчит.

Re: Кондиционер на стеклянный фасад

Добавлено: 15 июн 2017, 16:34
Сайгон
Да,видел