АКЗ м/к открытого распределительного устройства ТЭЦ

Отвечаем на вопрос :"Как?"
Lika
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 дек 2017, 10:10
Город: Новосибирск

АКЗ м/к открытого распределительного устройства ТЭЦ

Сообщение Lika » 03 фев 2020, 11:03

Здравствуйте.
Доводилось ли кому-нибудь выполнять антикоррозийную обработку металлоконструкций открытых распределительных (приемные порталы, трансформаторные порталы 6/110 кВ) устройств на ТЭЦ?
Интересует, какие нюансы могут возникнуть при выполнении таких работ, как технического, так и организационного характера.
Оборудование на время проведения работ будет отключаться.

Аватара пользователя
tomash
Сообщения: 2000
Зарегистрирован: 17 мар 2009, 11:52
Город: СПб

Re: АКЗ м/к открытого распределительного устройства ТЭЦ

Сообщение tomash » 03 фев 2020, 14:29

АКЗ не делал, на открытых установках работал. Самый гемор организационный - открыть наряд. "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" могут по-разному трактовать, от местного ТБшника зависит. Если всё по букве правил - муторно открыть наряд, но работать не страшно. На ТЭЦ скорее всего жёстко подходить к ТБ будут.


Вернуться в «Технологии работ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 30 гостей