Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 03 ноя 2006, 01:10
- Город: Москва
Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе
Послезавтра кладу греющий кабель в водосточную трубу. Даже в две. Особых трудностей не вижу, кроме того что на каждом стояке по 8 перегибов. Но это и плюс и минус - мороки много, зато крепления не нужны.
А так - кабель и кабель. Сунул в трубу и побежал. Разводка вся на клиенте.
Тем не менее страхуюсь. Кто клал греющий кабель, будте ласкавы, расскажите есть ли в этом деле какие-нибудь неочевидные особенности? Клиентка говорила про какие-то крючочки, но она - дура болтливая, могла и без смысла ляпнуть.
А так - кабель и кабель. Сунул в трубу и побежал. Разводка вся на клиенте.
Тем не менее страхуюсь. Кто клал греющий кабель, будте ласкавы, расскажите есть ли в этом деле какие-нибудь неочевидные особенности? Клиентка говорила про какие-то крючочки, но она - дура болтливая, могла и без смысла ляпнуть.
Может она имеет ввиду монтажную ленту? Иногда ее, кстати, приходится припаивать по просьбе заказчика, чтобы желоб не дырявить, а так приклепывается. Если высота стояка большая, то чтобы своим весом кабель не оторвал крепеж около воронки спускаем в воронку цепочку ок. 25 см и к ней пристегиваем кабель (идет либо две нитки - петля, либо одна если самрег) или, действительно, крючок. Короче, по месту смотрим.
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 03 ноя 2006, 01:10
- Город: Москва
До цепочки дело авось и не дойдёт, там и вправду перегибы через каждые три метра. И так никуда не уползёт.
За варнинги - спасибо. Кабель, как - будто самрег, но беречь всё равно надо.
По поводу крючочков, гляньте какие интересные крепёжечки дилер предлагает: http://www.construct.snpint.net/build.html
(на нижней левой фотке видно)
В случае необходимости легко сваяю функциональный аналог из стального провода. :)
За варнинги - спасибо. Кабель, как - будто самрег, но беречь всё равно надо.
По поводу крючочков, гляньте какие интересные крепёжечки дилер предлагает: http://www.construct.snpint.net/build.html
(на нижней левой фотке видно)
В случае необходимости легко сваяю функциональный аналог из стального провода. :)
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 03 ноя 2006, 01:10
- Город: Москва
Короче, братцы, понял я, после разговора с бригадиром отделочников (он там все вопросы ведёт), что я - полный ламер. Но бригадир не лучше. Предлагал мне класть по голой крыше какую-то подложку, вместо очевидного решения - + 6 метров жёлоба. Во. И там кабель не самрег, а петелькой. Вопрос: как этот кабель устоен внутри электрически? там что № подряд ТЭНов подключенных параллельно? И если это действительно так, какова предельная длина кабеля? А то менеджеры в фирмах "Тёплый пол любому Богатому Дядьке Дорого" считают что основные параметры греющего кабеля - цена и страна-производитель. :) В более сложные технические вопросы не вдаются.
Там есть греющая часть с греющей жилой и холодная, соединенные между собой.

На каждом кабеле написано его сопротивление( например 132.2 ohm)
Длина кабеля расчитывается исходя из его мощности, и если мощность будет превышать предельную он довольно быстро перегорит.
Нельзя также допускать в резистивных кабелях перехлестов, т.к. будет перегрев, короче, тоже перегорит.
Такие кабели бывают и двухжильные с концевой муфтой.

На каждом кабеле написано его сопротивление( например 132.2 ohm)
Длина кабеля расчитывается исходя из его мощности, и если мощность будет превышать предельную он довольно быстро перегорит.
Нельзя также допускать в резистивных кабелях перехлестов, т.к. будет перегрев, короче, тоже перегорит.
Такие кабели бывают и двухжильные с концевой муфтой.
Re:
я правильно понял, что пара в желобе пристреливается на дно желоба?MakcoH писал(а):Может она имеет ввиду монтажную ленту? Иногда ее, кстати, приходится припаивать по просьбе заказчика, чтобы желоб не дырявить, а так приклепывается.
просто тут чистил-разбивал наглухо забитые льдом желоба с с-мой АОС на кровле-желобах-водосточке,
кабель висит и греет воздух над дном желоба
местами в желобах стоит вода, на все это уже сверху с капельников наплывает лед с "теплой кровли".. - высказал гл инж свои мысли и предположения о качестве монтажа,
щас вот для себя хочу внести ясность
Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе
Доброй ночи! Помогите мне хочу начать биснес в сфере Антиоблединения кровли, с чего начать? если кто хочет сотрудничать, имеются хорошие объемы. пишите либо звоните. Заранеее благодарю. Казахстан г. Астана мой контактный телефон 8 778 888 14 99 Думан
- Serguntschik
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 июл 2013, 18:56
Re:
На картинке изображен резистивный кабель фирмы Нексанс с безмуфтовым соединением. Такой чаще в теплые полы кладут и в антиобледенительные системы на ступенях, пандусах и площадках. Трудность применения резистива на кровлях заключается в том, что его резать нельзя, и довольно трудно подбирать нужные секции при большом шаге размеров длин. С самрегом проще - "отрезал по месту", и - готово.MakcoH писал(а):Там есть греющая часть с греющей жилой и холодная, соединенные между собой.
На каждом кабеле написано его сопротивление( например 132.2 ohm)
Длина кабеля расчитывается исходя из его мощности, и если мощность будет превышать предельную он довольно быстро перегорит.
Нельзя также допускать в резистивных кабелях перехлестов, т.к. будет перегрев, короче, тоже перегорит.
Такие кабели бывают и двухжильные с концевой муфтой.
Сопротивление резистивного кабеля при монтаже практического интереса не пердставляет, оно нужно при проверке нагревательной жилы на целостность (например, при сдаче объекта, или при выходе обогревательной системы из строя).
Re: Re:
Первый раз слышу о подобных трудностяхSerguntschik писал(а):Трудность применения резистива на кровлях заключается в том, что его резать нельзя, и довольно трудно подбирать нужные секции при большом шаге размеров длин.

Единственным противопоказанием резистиву является близкое расположение деревьев и, соответственно, листьев.
- Serguntschik
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 июл 2013, 18:56
Re: Re:
Насчет деревьев и листьев согласен полностью. Скопившаяся куча листвы над резистивным кабелем приведет к его локальному перегреву и, соответственно, преджевременному выходу из строя.rezo писал(а):Первый раз слышу о подобных трудностяхSerguntschik писал(а):Трудность применения резистива на кровлях заключается в том, что его резать нельзя, и довольно трудно подбирать нужные секции при большом шаге размеров длин.![]()
Единственным противопоказанием резистиву является близкое расположение деревьев и, соответственно, листьев.
Вопрос - куда девать остаток греющего резистивного кабеля, если он выпускается. например длинами 7,5м ... 11м ... 21 м ... 27,5м и т.д., кладется, например в две нитки в желобе, а завернуть остаток на третью нитку не получается из-за маленькой ширины желоба (чтобы не допускать слишком близкого сближения кабеля)?
Re: Re:
Да легко!Serguntschik писал(а):Вопрос - куда девать остаток греющего резистивного кабеля, если он выпускается. например длинами 7,5м ... 11м ... 21 м ... 27,5м и т.д., кладется, например в две нитки в желобе, а завернуть остаток на третью нитку не получается из-за маленькой ширины желоба (чтобы не допускать слишком близкого сближения кабеля)?
Особенно, если сам подбираешь мощность.
- Serguntschik
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 июл 2013, 18:56
Re: Re:
Т.е. остаток кабеля в третью нитку просто загибается, я правильно понял?rezo писал(а):Да легко!Serguntschik писал(а):Вопрос - куда девать остаток греющего резистивного кабеля, если он выпускается. например длинами 7,5м ... 11м ... 21 м ... 27,5м и т.д., кладется, например в две нитки в желобе, а завернуть остаток на третью нитку не получается из-за маленькой ширины желоба (чтобы не допускать слишком близкого сближения кабеля)?
Особенно, если сам подбираешь мощность.
Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе
Да вариантов куча.
Загнуть, отрезать, усилить трубу...
Загнуть, отрезать, усилить трубу...
- Serguntschik
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 июл 2013, 18:56
Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе
Да именно отрезать-то и нельзя, резистив же готовыми секциями выпускается. Отрежешь, сопротивление изменится, работать неправильно будет, поэтому и возник такой вопросrezo писал(а):Да вариантов куча.
Загнуть, отрезать, усилить трубу...
Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе
1. Необязательно готовыми.
2. Надо считать допустимые отклонения.
2. Надо считать допустимые отклонения.
- Serguntschik
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 июл 2013, 18:56
Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе
По поводу необязательно готовых согласен, можно муфтировать и самому.rezo писал(а):1. Необязательно готовыми.
2. Надо считать допустимые отклонения.
П.2 не совсем понял. Допуск на отрез составляет 10%, это я про готовые секции имею ввиду. А Вы, я так понял, про те резистивные кабели толкуете, которые на барабанах продаются? Отклонения надо считать по сопротивлению нагревательной жилы, ее длины и напряжения?
Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе
Чтобы мощность выделяемая с метра не превышала допустимую.
Иногда и 10% слишком много
Иногда и 10% слишком много
- Serguntschik
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 июл 2013, 18:56
Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе
Ясно.rezo писал(а):Чтобы мощность выделяемая с метра не превышала допустимую.
Иногда и 10% слишком много
А холодный токоподводящий провод от системы управления к греющему кабелю какой марки порекомендуете? NYM? ВВГ?
Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе
ВВГнг.
Он на солнце лучше стоит.
Он на солнце лучше стоит.
- Serguntschik
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 июл 2013, 18:56
Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе
Прокладывать в голубой гофре?rezo писал(а):ВВГнг.
Он на солнце лучше стоит.
- Serguntschik
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 июл 2013, 18:56
Re: Прокладка греющего кабеля в водосточной трубе
Нашел ответ на свой вопрос в каталоге ДКС:Serguntschik писал(а):Прокладывать в голубой гофре?
Прокладка снаружи зданий. С точки зрения пожарной безопасности труба не должна распространять горение. С точки зрения стойкости к атмосферным воздействиям мы (ДКС) рекомендуем использовать не гофрированные, а жёсткие гладкие трубы, причём под навесом в отсутствии прямого воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков.