Страница 2 из 2

Добавлено: 18 ноя 2007, 22:30
rezo
recoil писал(а): Но почему только там,где есть окна? Перепад температур?
Скорее всего окна служат препятствием для стока конденсата. Там где их нет конденсат спокойно уходит в угол к стенке и там или впитывается, или стекает в места недоступные для наблюдения.

Добавлено: 18 ноя 2007, 22:46
sommer
recoil писал(а):Сегодня устанавливали рольставни - окна ,разумеется,были открыты в течение нескольких часов. Капель исчезла!
Ну вот наконец-то поняли! При открытом окне активно вентилировалось помещение. Делайте продухи в слое утеплителя и конденсата не будет. Простите за назойливость.

Добавлено: 18 ноя 2007, 23:30
recoil
sommer писал(а):..Делайте продухи в слое утеплителя и конденсата не будет...
не моё, в общем то ,дело , но все таки -как их сейчас делать? я прорабу ихнему хоть посоветую.

Добавлено: 18 ноя 2007, 23:31
recoil
rezo писал(а):...Скорее всего окна служат препятствием для стока конденсата. Там где их нет конденсат спокойно уходит в угол к стенке ....
видимо,так и происходит.

Добавлено: 19 ноя 2007, 08:22
lex612.
Закрытие плёнкой не поможет, конденсат будет образовываться особенно над окном на жестяном профиле.Утепление сделано реально халтурно, нет продыхов.Нельзя утеплитель вплотную к обрешотке класть,сталкивался с такими проблемами, снимали утеплитель ВЕСЬ, делали фальш стену по обрешотка , потом заложили утеплитель, стены увеличились на 5 см, на крыше под коньком ставили грибки,И тольто тогда перестали мокнуть окна у нас,.

Добавлено: 19 ноя 2007, 16:59
урал
Если видно жесть капли никога не уберешь . При таком расположении окон 100%утепление без зазоров между крышей и утеплителем поэтому буржуив таких случаях используют эковату т.е бумагу. Валера

Добавлено: 27 ноя 2007, 15:47
dealer
recoil писал(а):конденсат может быть настолько обильным, что с утра на полу под окнами небольшие лужицы обнаруживаются?
Могет. если влажность в помещении боле 70%(проверяется влагомером,) если так оно и есть-все претензии к заказчику(нуна вентиляцию делать).Повышенная влажность может быть в момент производства отделочных работ(растворы ,шпаклевки и др.).Установщики пластиковых окон на этом собаку съели!Частые претензии по поводу конденсата после установки окон в старом жилом фонде обычное явление.Напокупали влагометров (али влагомеров)-приезжают к жалобщику-ежели влажность более 70% рекомендуют вызвать трубочистов.

Добавлено: 02 дек 2007, 23:48
sommer
...но все таки -как их сейчас делать? я прорабу ихнему хоть посоветую.
Мир всем! Здесь подробно. А конструкция продухов по месту: фонарь, колпак, лючки. Лишь бы работало, не протекало и не задувало.
http://www.roofmaster.ru/ventil.shtml

Добавлено: 03 дек 2007, 00:12
recoil
Соммер - спасибо. И всем,кто разбирался в проблеме,тоже спасибо. Даю ссылку на это обсуждение Заказчику. Надеюсь,разберутся.