Добавлено: 15 авг 2005, 22:32
Спелик
Точка Росы , имхо, при внутреннем утеплении смещается ближе к квартире и может проходить уже на стыке панели и внутреннего утепления. И что тогда? Да здравствует грибок?

Добавлено: 15 авг 2005, 22:47
алтайский
Спелик писал(а):Точка Росы , имхо, при внутреннем утеплении смещается ближе к квартире и может проходить уже на стыке панели и внутреннего утепления. И что тогда? Да здравствует грибок?
Только если по этому стыку циркулирует воздух из квартиры, (например ковер, свободно висящий на промерзающей стене) Если утеплитель грамотно закреплен (я сталкивался с наклейкой пенополиуретана ( вроде с названием не ошибся - вроде каремата) на стену - проблемы не будет. Нет конденсата - нет грибка.

промерзание откосов в панельном доме

Добавлено: 27 май 2006, 23:25
8a
Добрый вечер!Подскажите что можно сделать с этой проблемой: м/п дом построен 2 года назад.Зимой на откосах внутри образуеться плесень и наледь.Причем на некоторых окнах,которые не герметизированны снаружи-не образуется плесень.

Re: откосы в м/п доме

Добавлено: 27 май 2006, 23:42
ИгАрь
8a писал(а):....м/п дом построен 2 года назад.
А что значит м/п дом? :roll:

Добавлено: 27 май 2006, 23:45
Белый
Мож меж панельный? :roll:

Добавлено: 28 май 2006, 00:42
8a
именно так-межпанельный

Добавлено: 28 май 2006, 00:43
8a
извиняюсь.заработался.панельный дом

Добавлено: 28 май 2006, 22:56
sommer
может промерзает сам стеклопакет, он же металлопласт? Непросохла конструкция стены\панели\? Проверить швы по периметру окна снаружи. Увеличить отопление под окном. Применить теплоизоляционную штукат из перлита.

Добавлено: 29 май 2006, 00:40
8a
со стеклопакетами и швами всё в порядке.мне кажется,что проблема в холодных стенах и плохой вентиляции.стеклопакеты не дышат.а что это штукат из перлита?можно подробнее

Добавлено: 29 май 2006, 01:21
sommer
8a писал(а):со стеклопакетами и швами всё в порядке.мне кажется,что проблема в холодных стенах и плохой вентиляции.стеклопакеты не дышат.а что это штукат из перлита?можно подробнее
Штукатурка на основе перлита. Теплоизоляционный материал. Почему за швы беспокоюсь? Вымораживается влага. А как она попадает в плиту? Вентиляция важная вещь, но не в квартире. Если напитала плита влагу, то высыхать будет 1-2 года, при хорошем отоплениии.

Добавлено: 29 май 2006, 01:30
sommer
sommer писал(а):Вентиляция важная вещь, но не в квартире.
Почитай серьёзные сайты о стеклопакетах, откроешь много нового для себя, в том числе и о важности вентиляции именно в квартирах.
Спасибо, учту. Наверное не прав.

Протечка сквозь межпанельные швы

Добавлено: 11 сен 2006, 10:00
Заяц Несудьбы
Изображение

Значит, вот эта красота - это мастика старая. И эта зараза спускает :sm: весь конденсат в квартиры этажом ниже через крестовины. Вон они мокрые. И внутри углы мокрые, стены черные, все плохо.

Мне приходит в голову только одно - тупо отколотить вместе с плиткой, зашпаклевать-закрасить, швы перебрать.
Просто перебрать швы, запенить, загерметить нельзя, вода пойдет искать выход дальше, где выйдет - неизвестно. Там с шестого этажа в крестовину третьего в одном месте вышла уже.
Смывать растворителем? Вообще повесишься...
А менее трудоемкие варианты есть?

Добавлено: 11 сен 2006, 15:24
RedFox
вскрывать и делать заново. сколько я мазал эти панели, течет именно через плоскость, в шве просто скапливается то что через панель протекло. ветонит VH латексом разводили и левкасили всю плоскость. эти панели убогие, мне чуть кусок откоса не прилетел по башке когда по нему веревкой шлепнуло. нафиг вам вообще такой гемор...?

Добавлено: 11 сен 2006, 18:34
Zlyuka
Любой каприз за ваши деньги :wink:

Добавлено: 12 сен 2006, 00:20
Паганэль
А заказчики че хотят, сэкономить, или номрмально сделать?

Добавлено: 12 сен 2006, 12:50
Заяц Несудьбы
Заказчик хочет, чтобы было тепло и сухо... Это кооперативный дом, то есть деньги есть, но в пределах разумного...

Протечка сквозь межпанельные швы

Добавлено: 12 сен 2006, 13:02
SNAKE
Началась осень -появились проблемы, ничего нового

суть, чтобы не терять времени - 8 этаж (фотка на мэйле лежит , окно посередине) предпоследний, протекает в квартиру через горизонтальный шов над окном, по обе стороны иногда через одну, особенно при косом дожде. Т.к. текло и раньше(то есть до ремонтной герметизации), то проблема конструктивная, простым подбором герметика решить не удастся, замазать все как на подводной лодке и потолщее??? :sm: глупо!!! может у кого-то есть решения? или кто-то сталкивался с подобным?
Изображение

Добавлено: 12 сен 2006, 14:17
RedFox
мошт отгидрофобить от души?

Добавлено: 12 сен 2006, 15:04
Паганэль
Shurbuss писал(а):мошт отгидрофобить от души?
Тож так думаю, недавно я так делал, помогло.

Добавлено: 12 сен 2006, 16:49
Заяц Несудьбы
Не понла :vau: ! Расшифруй....

Добавлено: 12 сен 2006, 22:30
алтайский
Подоконник-окно девятого этажа смотрели?

Добавлено: 12 сен 2006, 23:26
Колыма
Там вроде и левый вертикальный шов не фонтан. Подоконники и отлив первоочередная причина.

Добавлено: 12 сен 2006, 23:50
RedFox
моя цитата из темы ниже
"сколько я мазал эти панели, течет именно через плоскость, в шве просто скапливается то что через панель протекло. ветонит VH латексом разводили и левкасили всю плоскость. эти панели убогие, мне чуть кусок откоса не прилетел по башке когда по нему веревкой шлепнуло. нафиг вам вообще такой гемор...?"
а на вашей если мне зрение не изменяет мох уже занялся, копец ей настал. меняйте панель целиком :sm:
ну не живут панельные дома стока, 30 лет максимум. потом сносить надо пока они складываться не начали.

Добавлено: 13 сен 2006, 12:20
RedFox
гидрофобизатором пройти.

Добавлено: 13 сен 2006, 15:02
Паганэль
Я бы еще слуховое окшко запенил

Добавлено: 14 сен 2006, 08:19
Михаил
1. На 90% уверен, что в шов затекает с подоконника. Причем встречали, что даже при внешне идеальном "сливе" со стекла окна по раме затекает вода еще до установленного слива - отсутствует или забита грязью технологическая прорезь на коробке. Вода стоит в коробе и.....со временем находит дорожку. Иногда эта прорезь выходит почему то не на слив, а под него.
2. Без обид: Горизонтальный шов сделан отвратительно. Почему он выступает? Если мне скажут, что он такой и был, а мы только его промазали, то это не ответ. За такой ремонт денег брать нельзя. Наоборот - отдавать заказчику за моральный вред. Зная конструкцию горизонтальных швов, можно со 100% уверенностью утверждать, что через него не затекает вода только когда он "не выступает", так как стык уходит вовнутрь вверх. При "выступах" вода может накапливаться в каких-нибудь полостях, трещинках и со временем разрушая панель находить себе канальчики, добросовестно стекая со всей плоскости панели.

Добавлено: 14 сен 2006, 08:25
Михаил
Советую фотографии таких швов делать с крыши, а не с земли. Нагляднее

Добавлено: 14 сен 2006, 08:46
SNAKE
Михаил писал(а):Советую фотографии таких швов делать с крыши, а не с земли. Нагляднее
!. фотку делали жильцы, не думаю, что они рискнут лезть на крышу и фоткать, высунувшись с нее :D
2. делали по заявке ЖЭКа , кто делал - то же неизвестно. Тут у меня совесть за свою работу чиста :naug:

Добавлено: 14 сен 2006, 09:37
Заяц Несудьбы
Поскольку это последний этаж, я бы еще проверила кровлю и окрытие оцинкованное кромок. Очень похоже, что течет сверху. Вон левый шов мокрый от самого верху....

В любом случае здесь нужна полная переборка шва.

Добавлено: 14 сен 2006, 18:57
алтайский
Zlyuчья жАна писал(а):Поскольку это последний этаж, я бы еще проверила кровлю и окрытие оцинкованное кромок. Очень похоже, что течет сверху. Вон левый шов мокрый от самого верху....

В любом случае здесь нужна полная переборка шва.
Этаж ПРЕДпоследний, если верить автору ))) Тем не менее - кровлю действительно стоит посмотреть... А 9 этаж не жалуется, кстати? Заходили к жильцам?

и снова швы

Добавлено: 19 сен 2006, 01:25
Кеша
когда делаем фасадное утепление выборочно т. е. отдельная квартира
всегда сверху ставим оцинкованый козырек предворительно заризая штробу угловой шлифмашиной. Это всегда помогало при таких затиканиях воды, а вот захотят ли утепление ето уже вопрос?

ищу красивое решение

Добавлено: 19 сен 2006, 01:41
Кеша
утепление пенопластом минимум 25 плотность и 5 см. шириной, и тепло и сухо.
технологию если интересно могу разказать.
помогает всегда, голову даю на от сечения.
5см.=2.5 кирпича по теплоотдачи.

Добавлено: 19 сен 2006, 12:27
Заяц Несудьбы
Shurbuss писал(а):гидрофобизатором пройти.
Ты предлагаешь это сделать просто поверху? прочитай еще раз вводный пост...
Кеша писал(а):утепление пенопластом минимум 25 плотность и 5 см. шириной, и тепло и сухо.
технологию если интересно могу разказать.
помогает всегда, голову даю на от сечения.
5см.=2.5 кирпича по теплоотдачи.
технологию интересно, мне все интересно... только первично не утепление, а проникновение влаги. Все равно расскажи.

Добавлено: 19 сен 2006, 23:14
Kalina
А пластиковое окно на 9-м этаже ставили до протекания или после???
Иногда вертикальное примыкание окна к панели имеет неслабую щель
обычно ее пенят установщики, но раз на раз не приходится.
Я бы промазал окно по периметру (если конечно с отливом порядок),
а черные потеки по углам от подоконника на 9-м показывают что
с отливом непорядок :wink:

ищу красивое решение

Добавлено: 20 сен 2006, 14:19
Кеша
Жанначка, милая конденсат как правило, появляется когда,промерзает стена, и мое мнение надо утеплять это заберет сразу влагу из квартиры. я очень часто сталкиваюсь с таким явлением
утепление всегда помогает. А технологий очень много, ты же наверника видела как утепляют фасады с лесов, вот и зделай тоже
с навески, денег заработаеш и людям поможеш, им теплее будет,
поверь, а увидеш сама, результат будет на следующий день,
як кажуть тут на україні "сама все побачиш" Успіхів та натхнення :wink:

Добавлено: 21 сен 2006, 09:22
Заяц Несудьбы
Нет, Кеш... Тут все несколько сложнее... Вот ты говоришь о промерзании, а какое промерзание при +15-20 градусах? Тут панели какие-то бракованные, под плиткой дырищи - ладонь входит, они все пористые... У народа текло прям по стенам, вот они и пытались по своему это решить, промазали панели. А теперь там в панели в этой вечная сауна, снимаешь этот слой мастики, а там плитка в крошку в руках рааслаивается... В квартире между этими этажами невысыхающий ни зимой, ни летом угол, вся стена в грибке....

вобщем решили с ребятами чистить, штукатурить, гидрофобить, швы перебирать.... потом расскажу, чего вышло или фотки сделаю.

Добавлено: 10 окт 2006, 12:26
Сергей Лео
Рекомендации Ак. К.Х.
1.Очистка поверхности от герметика и кабанчика(шпатель, горелки пропанновые, пр. инструменты )
2.ВсКрытие и уплотнение м./п. стыков прокладками «Вилатерм»
3.Устройство основания под штукатурку из металлической сетки
4.Улучшенная штукатурка
5.Герметизации м./п. стыков мастикой
6.Огрунтовка
7.Окраска по подготовленной поверхности фасадов
И нельзя ни в коем случае наносить гермет на панель :naug: , он предназначен только для меж./панельных стыков.

Добавлено: 10 окт 2006, 12:40
Сергей Лео
Проблема знакома. Эта серия плит гидроскопична, если кабанчик держится нормально достаточно зашпаклевать и покрасить (материал должен быть паропроницаемым).

Добавлено: 10 окт 2006, 13:47
Заяц Несудьбы
Таки я вас умоляю! :roll: И что? Вторичку ты только так и делаешь по рекомендациям? За поверхностную промазку даже не берешься, потому что так нельзя???? :D

*

Добавлено: 12 окт 2006, 10:17
xron
Я бы начал с парапета крыши, и делать надо все-парапет, техэтаж,
верхний этаж, все надо делать.
И внимательно смотреть плиты- одно-два отверстия крошечных могут давать конкретную протечку.
Так же- особое внимание на углы окон и уплотнения оконных коробок.

Короче, я бы все сделал, как в танке, :naug:
Надо обьяснить это заказчику.
Что течь может откуда угодно... :vr: