КОЛЛЕГИ!!!! вернёмся-таки от меряния Пы..рфораторами,  у..длинытелями и проч.хоз-вом 

  к начальному спору относительно скорости монтажа блока и пр. В недавнем прошлом я трудился в довольно серьёзной монтажной конторе(около200рыл, примерно 50-70  

 монтажных тел), так там базовый монтаж кондиционера (а это следующие виды работ:
 1. Установка внутреннего блока кондиционера на стену, примыкающую к наружной.
2. Установка внешнего блока кондиционера под окно без привлечения   промышленного альпиниста  или автовышки
 3. Длина фреоновых коммуникаций не превышает 5 метров. Коммуникации внутри помещения закрываются декоративным коробом белого цвета,   сечением 60х60 мм, длиной до 2 м. Короб располагается с наклоном 5-7° для слива конденсата. 
4. Коммуникации снаружи здания располагаются вдоль стены, при этом крепление коммуникаций к стене или укладывание коммуникаций в декоративный короб не производится. 
5. Силовой кабель прокладывается в декоративном коробе белого цвета,    сечением 16х25 мм и длиной до 4 м. Силовой кабель прокладывается до автомата (в Эл. щит)          или к электрической розетке (снабжается вилкой). 
 6. Дренаж (гофрированный шланг) выводится наружу совместно с фреоновыми коммуникациями. 
7.Отверстие под коммуникации одно для 5-18 моделей ,либо два под коммуникации            для 24-36 моделей; толщина стены, в которой пробивается отверстие под трассу,  не превышает 0,8 метра.
8. Между внешним и внутренним блоком кондиционера не более одной стены.
9. При прокладке фреоновых коммуникаций не требуется применение  специальных приспособлений (муфты и фитинги), а также пайка  и дозаправка фреоном.) по времени нормировался так:
Технологическая карта стандартного монтажа Сплит-системы (5-9 модель)
Нормированное время монтажа: 4 часа
Состав бригады: 2 монтажника не ниже 4 разряда с допуском по Эл. безопасности не ниже 3.
№
операции   Название операции  Норма t мин   Кол-во рабочих  %соотношение трудоёмкости
1Монтаж стеновой панели внутреннего блока	15	1	5
2Бурение отверстия в капитальной стене	20	2	15
3Монтаж наружного кронштейна	20	1	10
4Резка в размер, развальцовка и утепление фреоновой трассы	25	1	5
5Подключение к внутреннему блоку коммуникаций: трасса, соединительный кабель, дренажная труба.	10	2	5
6Монтаж декоративных коробов	10	1	5
7Установка внутреннего блока с выведением коммуникаций в отверстие	10	2	10
8Прокладка и утепление наружных коммуникаций	15	1	5
9Установка и закрепление наружного блока	15	2	10
10Резка в размер и развальцовка фреоновой трассы и соединительного кабеля	10	1	10
11Коммутация блоков	10	1	5
12Вакуумирование и запуск фреона в трассу	20	1	3
13Подключение внутреннего блока к электрической сети	
10	1	5
14Запуск кондиционера, проверка работоспособности в различных режимах	30	1	3
15 Уборка рабочего места, сдача выполненных работ Заказчику.	20	2	4
прошу прощения 
 
   
  
   заранее за косяки  при переносе вордовской таблицы в раму форума, но общая идея, надеюсь, ясна  

 - 2м опытным(не менее года работы или 50 монтажей) монтажникам на устаноФФку простенького кондиционера головастиками-проектировщиками даёЦЦа аж 4 (!!!) ЧАСА 

 ! И ЭТО С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ НОРМ и ПРАВИЛ!!!  
 
   
   теперь рассмотрим это с нашей, промальповской точки стояния:
 
теперь рассмотрим это с нашей, промальповской точки стояния: (условимся , что доступ к точке завески уже обеспечен )
А) добавим 15 минут на навеску верья и завеску промальпа, хотя иногда на современных крышах приходится побегать, выбирая точки крепления и оттяжек...
Б) в неординарных случаях 

  приходиЦЦа городить простой полиспаст для подачи блока из окна- шоб не йобнулся 

 ; а если блок подаём с крыши или тянем с почвы - то  +20мин сверху...
В) накинем 10 минут на ожидание запуска некоторых 

  тормозных (хотя, на самом деле, мудрых) сплитов и на подчищание косячков.
Г) 20 минут на свёртывание всей системы и уё.. с объекта...
вот все выкладки.... судить ВАМ, КОЛЛЕГИ!!!!
З.Ы. занимаюсь монтажом сплитов уже 6 лет 

 , промальпом примерно столько же...город наш малоэтажный ( в основном, 5эт хрущобы) и автовышечники приоритетны. нам остаются 9-12 этажки...