				Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 10:13
				 GreenCrazyDog
				Коллеги есть ли в электронной форме такой талмуд от башни, а то у меня далеко а тут наехали на меня типа грят нельзя заземлять оборудование на ту же контур что и молнииеприемник, а в проекте вышки так и сделано. 
По большому счету говорю если в башню молния ехнет, не поможет ничего ни заземление ни молниеприемник, метра два снесет
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 13:45
				 Смирнов
				МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Утверждена  Главтехуправлением Минэнерго СССР  12 октября 1987г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
РД 34.21.122-87
Согласована  Госстроем СССР  Письмо № АЧ-3945-8  от 30 июля 1987г.
Разработчик Государственный научно-исследовательский энергетический институт им. Г.М. Кржижановского
Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
Инструкция устанавливает комплекс мероприятий и устройств для обеспечения безопасности людей (сельскохозяйственных животных), предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, пожаров, разрушений при воздействии молнии. Инструкция обязательна для всех министерств и ведомств.
Предназначена для специалистов, проектирующих здания и сооружения.
 институт им. Г.М. Кржижановского изучал молнии на Останкинской башне и на основании опыта написал этот РД 34.21.122-87. Там бьет чаще, чем на маленьких мачтах и башнях.
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 13:51
				 alezcctv
				Вот принималы по заземлению всегда так мозг выклевывают... Что по итогу - готов ехать и кидать рядом с первой вторую ГЗШ....лишь бы не видеть и не слышать тупиц из кабинетов....
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 14:29
				 Akim
				GreenCrazyDog писал(а):Коллеги есть ли в электронной форме такой талмуд от башни, а то у меня далеко а тут наехали на меня типа грят нельзя заземлять оборудование на ту же контур что и молнииеприемник, а в проекте вышки так и сделано. 
По большому счету говорю если в башню молния ехнет, не поможет ничего ни заземление ни молниеприемник, метра два снесет
Естественно нельзя. Должно различаться заземление и молниезащита. Оборудование должно землиться от щита, контур молниезащиты должен быть отдельным. Если я правильно понимаю, то это ПУЭ.
 
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 14:42
				 GreenCrazyDog
				человек не понимает разницы между молниезащитой и заземлением ................
че с ним делат)
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 14:54
				 Akim
				Дать почитать ПУЭ. Но то что оборудование надо землить не на контур молниезащиты башни а на контур заземления электрооборудования это аксиома
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 16:40
				 CBR600
				GreenCrazyDog писал(а):По большому счету говорю если в башню молния ехнет, не поможет ничего ни заземление ни молниеприемник, метра два снесет
Смотря в какую. В "большие мачты"(не GSM) молнии "ёхают" довольно часто (так как это, как правило, самые высокие сооружения в некотором радиусе)  и ничего с оборудованием не происходит. На то молниезащита и делается. Иначе зачем она?
 

 Вот потому и недолюбливаю немножко "монтажёров". "Бабулеты" срубили по-быстрому и отчалили. А "эксплуататоры" потом всё в порядок приводят  

 За свою обычную зарплату 

 
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 17:13
				 Akim
				Оборудование таки от молний летит, другое дело, что не происходит критичных разрушений. Было достаточно немало случаев выхода из строя оборудования из-за гроз (правда не знаю насколько качественно молниезащита была сделана).
По поводу монтажеров и эксплуатантов, -  принятые в эксплуатацию криво сделанные станции, это косяк и отдела эксплуатации, кто просил акты выполненных работ подписывать?
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 18:02
				 GreenCrazyDog
				600 ты не прав, у них защита грамотнее спланирована чем на джсм вышках
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 18:05
				 GreenCrazyDog
				оборудованию капец приходит при всем. я делал один раз инспекцию, просто кожгло 2 метра башни, оборудование все капец
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 18:08
				 GreenCrazyDog
				кстати какого спрашивается керна на трос молнитезащиты вешают плаху заземления
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 18:20
				 Akim
				GreenCrazyDog писал(а):600 ты не прав, у них защита грамотнее спланирована чем на джсм вышках
Молниезащита либо есть соответствующая ПУЭ или ее нету. А то, что подрядчикам влом нормальный контур делать, другие подрядчики рисуют липовый отчет элекироизмерений, а работники ОПСОСа не глядя подписывают Акты, так это суровая Российская действительность. А мачты ни в чем не виноваты
 
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 18:25
				 Akim
				GreenCrazyDog писал(а):кстати какого спрашивается керна на трос молнитезащиты вешают плаху заземления
Так RRU и прочее оборудование на контур молниезащиты сажается. Ну а МТС, например ODU NECовские внутрь вагона на контур заземления БС требует сажать.
 
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 18:36
				 GreenCrazyDog
				Аким есть документ ? а то капец)) ну не в псков же ехать
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 11 май 2013, 20:00
				 CBR600
				Akim писал(а):Оборудование таки от молний летит, другое дело, что не происходит критичных разрушений. Было достаточно немало случаев выхода из строя оборудования из-за гроз (правда не знаю насколько качественно молниезащита была сделана).
Да, бывает, но нечасто, я несколько неверно выразился. В моей "теме" гораздо чаще при грозах "прыгает" питающая сеть и отказов оборудования гораздо больше из-за этого. ОПСОСам проще - у них АКБ в буфере...
Akim писал(а):По поводу монтажеров и эксплуатантов, - принятые в эксплуатацию криво сделанные станции, это косяк и отдела эксплуатации, кто просил акты выполненных работ подписывать?
А то Вы не в курсе, как это часто делается? 

 Рассея... Моя специфика - вещание, там в этих делах бардака не меньше, чем в телефонии.
GreenCrazyDog писал(а):600 ты не прав, у них защита грамотнее спланирована чем на джсм вышках
Ага-ага, и арматура другая и полоса из метеоритного железа, и забивается всё это намного более сложными кувалдами и варится спецэлектродами... 
 
Всё проще: 
Akim писал(а):подрядчикам влом нормальный контур делать, другие подрядчики рисуют липовый отчет элекироизмерений, а работники ОПСОСа не глядя подписывают Акты... это суровая Российская действительность. А мачты ни в чем не виноваты
 
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 19:53
				 amba
				Приветствую долгожителей и участников форума.
Особенное уважение монтажерам, переживающих за дело рук своих.
К вопросу, начавшему тему:
GreenCrazyDog писал(а):Коллеги есть ли в электронной форме такой талмуд от башни, а то у меня далеко а тут наехали на меня типа грят нельзя заземлять оборудование на ту же контур что и молнииеприемник, а в проекте вышки так и сделано. 
тут дело тонкое, и, похоже, всяк, имеющий полномочия наехать, имеет право наехать.
Другое дело, что монтажник всегда должен быть прикрыт проектом. В своей жизни стараемся на стадии проектирования решить вопрос о молниезащите и заземлении с пользой для дела и удобства монтажа. Чтобы избежать замечаний приемки вне зависимости от дотошности и чтобы за объект быть спокойными.
В итоге обычно доставляемое оборудование землится либо на опуск (трос) молниезащиты либо к конструкциям АМС.
Кратко, исторически к этому пришли так:
- когда земля была еще тепленькой и в России зарождалась сотовая связь, о заземлении особо не парились и все телефонные чемоданы, у кого они были, казалось работали нормально.
- позже сети росли, круг поставщиков расширился и появились вместе с оборудованием схемы как раз с раздельным заземлением(медью 25-50мм2 на шину в БС) и молниезащитой. Всех это устраивало: инвесторы-заказчики платили (потому что надо), а мы работали (заморочистей, но оплачивалось)
- потом эти "земли" без изоляции, с черной, синей или ж/з изоляцией были потырены отечественными вандалами.
- медь стали заменять где тросом (на АМС), где катанкой (6мм, 8, 10 и более от фантазии проектирантов)
- теперь инвестор дает денег на "насос", "прокладки" экономят на свой и/или его карман, монтажерам при мизерной оплате включают заземление оборудования в позиции монтажа этого оборудования - в итоге сложился усредненный устраивающий многих способ заземления, в т.ч. с многоместными пластинами на трос МЗЗМ.
           Это происходило в Питере и окрестностях, а было бы интересно узнать к чему прищли, например, в Поволжье или ХМАО, опять же и Дальный Восток - общие проблемы как-то сближают.
Возвращаясь к первому посту темы. Хотелось бы понять, почему человек, уполномоченный на стадии завершенного монтажа защищать недосогласованный проект, просит "талмуд от башни" у форумчан, а не у своих коллег свой проект? 
    
Может типовой проект имелся ввиду, так чаще всего раздел молниезащиты и заземления стараются "пальцем"  поразмашистей поабстрактней нарисовать, чтоб "хрен что поймешь" было. Вот, в схемах, где раздельное заземление было, там все подробно расписывалось и обрисовывалось.
            Так что проектом не помогу, но за тему спасибо Зеленому Догу и удачи.
 
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 20:14
				 Akim
				Ну в Питере и окрестностях происходит не только такое. И заземление электроустановок, как и положено танется к Трансформатору питания или ГРЩ. Молниезащита же сажается на молниезащиту здания, контур молниезащиты башни, который так же проектируется при строительствах башен. Проект строительства АМС перед тем как поступить в монтаж и ПНР визируется отделом развития оператора, или отделом эксплуатации. И если его подписали, то извините, соответствуем проекту (но вот тут начинаются развлечения)
 По началу темы было вообще непонятно о каком оборудовании идет речь.
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 20:26
				 GreenCrazyDog
				А у нас таких талмудов нет, они о молниезащитах у меня от строительства башен оставались, просто возник спор где мне говорят что нельзя оборудование заземлять на молниезащиту, я это прекрасно понимаю, но в проекте башни уже заложены эти плашки на тросу. На которые все и землят, и получается все на одном контуре. Хотя должно быть на разных.
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 20:30
				 Александр 64
				Приехал из командировки и-опа....Тема злободневная. Самое прикольное в том, что о ПУЭ знают многие, а читали его единицы. Если на то пошло, то в ПУЭ про заземление объектов очень мало. Гораздо больше в птэ. Озвучу главные тезисы, которые из-за своей природной лени проектанты и составители ведомственных РД  не знают практически на 50%.
1. Все металлические части, которые могут оказаться под напряжением должны быть объеденены.
2.Сварной шов 20мм двусторонний провар, либо 40мм односторонний
3.Сопротивление РАСТЕКАНИЮ молниезащиты не менее 8 Ом, заземления 4 Ом.
4.Молниезащита и заземление положено объединять
ну и еще очень много других полезных мелочей
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 21:23
				 Akim
				Александр 64 писал(а):Приехал из командировки и-опа....Тема злободневная. Самое прикольное в том, что о ПУЭ знают многие, а читали его единицы. Если на то пошло, то в ПУЭ про заземление объектов очень мало. Гораздо больше в птэ. Озвучу главные тезисы, которые из-за своей природной лени проектанты и составители ведомственных РД  не знают практически на 50%.
1. Все металлические части, которые могут оказаться под напряжением должны быть объеденены.
2.Сварной шов 20мм двусторонний провар, либо 40мм односторонний
3.Сопротивление РАСТЕКАНИЮ молниезащиты не менее 8 Ом, заземления 4 Ом.
4.Молниезащита и заземление положено объединять
ну и еще очень много других полезных мелочей
По поводу пункта 4 поподробнее пожалуйста можно, из какого документа это следует. Также откуда 8 Ом по молниезащите
 
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 21:28
				 Александр 64
				Щас возьму книжку, и если не засну -расскажу
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 22:11
				 Александр 64
				В наружных установках заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов технологических установок и т.п.
Таблица 1.7.1. Наименьшие размеры заземляющих и нулевых защитных проводников
/-----------------------------------------------------------------------\
|         Наименование         |  Медь  |Алюми- |         Сталь         |
|                              |        |  ний  |                       |
|                              |        |       |-----------------------|
|                              |        |       |   в   |   в   |в земле|
|                              |        |       |зданиях|наруж- |       |
|                              |        |       |       |  ных  |       |
|                              |        |       |       |устано-|       |
|                              |        |       |       | вках  |       |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Неизолированные проводники:   |        |       |       |       |       |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|сечение, мм2                  |     4  |    6  |   -   |   -   |   -   |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|диаметр, мм                   |   -    |   -   |    5  |    6  |   10  |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Изолированные провода:        |        |       |       |       |       |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|сечение, мм2                  |  1,5*  |  2,5  |   -   |   -   |   -   |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Заземляющие  и  нулевые   жилы|        |       |       |       |       |
|кабелей     и     многожильных|        |       |       |       |       |
|проводов  в   общей   защитной|        |       |       |       |       |
|оболочке с фазными жилами:    |        |       |       |       |       |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|сечение, мм2                  |     1  |  2,5  |       |       |       |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Угловая сталь:                |        |       |       |       |       |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|толщина  полки, мм            |   -    |   -   |    2  |  2,5  |    4  |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Полосовая сталь:              |        |       |       |       |       |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|сечение, мм2                  |   -    |   -   |   24  |   48  |   48  |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|толщина, мм                   |   -    |   -   |    3  |    4  |    4  |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Водогазопроводные        трубы|        |       |       |       |       |
|(стальные):                   |        |       |       |       |       |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|толщина стенки, мм            |        |       |  2,5  |  2,5  |  3,5  |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|Тонкостенные трубы (стальные):|        |       |       |       |       |
|------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------|
|толщина стенки, мм            |   -    |   -   |  1,5  |  2,5  |Не     |
|                              |        |       |       |       |допус- |
|                              |        |       |       |       |кается |
\-----------------------------------------------------------------------/
______________________________
* При прокладке проводов в трубах сечение нулевых защитных проводников допускается применять равным 1 мм2, если фазные проводники имеют то же сечение.
     3.2.3.1. Общие соображения
       Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего
   молниеотвода,   заземлитель  молниезащиты  следует   совместить   с
   заземлителями   электроустановок  и   средств   связи.   Если   эти
   заземлители  должны  быть  разделены по каким-либо  технологическим
   соображениям,  их  следует объединить в  общую  систему  с  помощью
   системы уравнивания потенциалов.
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 22:15
				 GreenCrazyDog
				Александр, про 8 ОМ это серьезно? я просто на данный момент не могу посмотреть (собственно тему от этого и начал) но может мне кажется цифра 2 омма? Хотя это догадка больше
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 22:17
				 Александр 64
				4.3. Экранирование
   
       Экранирование    является    основным    способом    уменьшения
   электромагнитных помех.
       Металлическая конструкция строительного сооружения используется
   или  может  быть использована в качестве экрана. Подобная  экранная
   структура  образуется,  например, стальной арматурой  крыши,  стен,
   полов  здания,  а  также  металлическими деталями  крыши,  фасадов,
   стальными   каркасами,   решетками.  Эта   экранирующая   структура
   образует  электромагнитный  экран  с  отверстиями  (за  счет  окон,
   дверей,  вентиляционных отверстий, шага сетки в арматуре,  щелей  в
   металлическом  фасаде,  отверстий  для  линий  электроснабжения   и
   т.п.).   Для   уменьшения   влияния  электромагнитных   полей   все
   металлические   элементы   объекта  электрически   объединяются   и
   соединяются с системой молниезащиты
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 22:21
				 Akim
				Это из ПУЭ и ли из ПТЭ цитата?
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 22:22
				 GreenCrazyDog
				тоесть если я правильно понимаю, в принципе все может быть заземлено на контур башни?
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 22:24
				 Александр 64
				1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В 
У нас молниезащита плюс заземление, поэтому 4Ома сопротивление РАСТЕКАНИЮ
ПУЭ и Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 280)
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 22:27
				 Akim
				ПУЭ 7
3.1.7. Каждый аппарат защиты должен иметь надпись, указывающую значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки, требующиеся для защищаемой им сети. Надписи рекомендуется наносить на аппарате или схеме, расположенной вблизи места установки аппаратов защиты.
Это по поводу подписей на плавких вставках, что у Вас в замечаниях было.
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 22:31
				 Akim
				Александр 64 писал(а):1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В 
У нас молниезащита плюс заземление, поэтому 4Ома сопротивление РАСТЕКАНИЮ
ПУЭ и Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 280)
4 Ома понятно, по заземлению. А вот по молниезащите какое значение должно быть?
 
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 22:32
				 Александр 64
				молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с
заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти
заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим
соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью
системы уравнивания потенциалов
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 22:36
				 Александр 64
				Akim писал(а):ПУЭ 7
3.1.7. Каждый аппарат защиты должен иметь надпись, указывающую значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя и номинального тока плавкой вставки, требующиеся для защищаемой им сети. Надписи рекомендуется наносить на аппарате или схеме, расположенной вблизи места установки аппаратов защиты.
Это по поводу подписей на плавких вставках, что у Вас в замечаниях было.
Все это сделал вдвойне, вчера добавил надпись на предохранителе-Ростелеком
 
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 22:40
				 Akim
				Вот, все таки нашлось в ПУЭ 7, против такого документа уже не попрешь
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. 
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 23:11
				 GreenCrazyDog
				Akim писал(а):Вот, все таки нашлось в ПУЭ 7, против такого документа уже не попрешь
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. 
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.
В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
Вот все хорошо но если бы была ссылка по мачтам и башням на документ. Тут просто уперся товарищ один энергетик у него подстанция имеет два контура а того что на вышке выполнено в один он не принимает проще наверное бросить ему 70 метровый конец медный и забить пару уголков в землю чем доказать что так запланировалось производителем на общий контур
 
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 23:16
				 Александр 64
				По двум ногам С образные перемычки на флянцах  с 4х40 полосы  и далее в землю , и будет те щастье....
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 23:17
				 Akim
				Так всю жизнь и тянутся к контуру заземления энергоустановки, а не к кое-как сделанному контуру молниезащиты башни. Да а что до ТП было запланировано по электропитанию. Кабель в земле, СИП на столбах или что еще?
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 23:21
				 Александр 64
				Akim писал(а):Так всю жизнь и тянутся к контуру заземления энергоустановки, а не к кое-как сделанному контуру молниезащиты башни. Да а что до ТП было запланировано по электропитанию. Кабель в земле, СИП на столбах или что еще?
Заземление на ТП качественное- оптимист... Оно в 70% случаев на вторичном заземлении держится
 
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 23:32
				 Akim
				
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 23:43
				 GreenCrazyDog
				Кста при приемке башни ни разу не видел чтобы смотрели сопротивление контура молние защиты
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 12 май 2013, 23:49
				 Akim
				А при приемке и не смотрят, только в сдаточных документах эти показатели и протоколы таки фигурируют, иногда даже производят измерения 
  
  
 .
 
			 
			
					
				Re: Молниезащита башен мачт и вышек
				Добавлено: 13 май 2013, 04:32
				 amba
				GreenCrazyDog писал(а):Вот все хорошо но если бы была ссылка по мачтам и башням на документ. Тут просто уперся товарищ один энергетик у него подстанция имеет два контура а того что на вышке выполнено в один он не принимает проще наверное бросить ему 70 метровый конец медный и забить пару уголков в землю чем доказать что так запланировалось производителем на общий контур
1)Конечно. если человек вырос в полный рост, то следует его свести с авторами соответствующего раздела проекта.
они придут к согласию, которое придется реализовать.
2)перед этим попробовать прием: материалы, что даны в теме (ПУЭ и проч.), в части, касающейся заземлений, свести в единую бумажку, типа "для своих монтажных целей мы тут носим с собой по объектам" , выстроить информацию в желаемом порядке и убрать лишние запятые и буквы, мешающие быстрому восприятию текста упертыми товарищами.
Если нет возможности бумажки разводить, тоже самое в устной форме: подготовиться самому, может взять на карандаш, и, если у энергетика окажется под рукой свои ПУЭ, быстро тыкнуть и подчеркнуть нужные места в нужном количестве.
Если не окажется ПУЭ под рукой, произнести речитатив с правильной терминологией и указанием пунктов. А также с указанием на то, что на основании изложенного сложилась многолетняя общепринятая практика строительства АМС. Обычно впечатляет.
Т.е. как у Ржевского "обычно впендюриваем, но бывает и по мордам" тогда см. п.1)
Удачи.