Отлип оксипласт от фундамента элеватора, впервые сталкиваюсь с таким. Есть подозрения на погоду - после нанесения через час начал моросить дождь а ночью пошел проливной дождь до утра. Вторая версия несостыковка материалов - после нанесения оксипласта поверхность фундамента покрывалась пропиткой против капилярной влаги Церезит СО81. Пропитка могла попасть на герметик и подорвать его. есть у когото похожий опыт или соображения? Пыли, грязи, жира и тд на основании быть немогло. Спасибо.
Используйте герметики подходящие для фундамента.
Да.дождь.
Нет ,не из-за пропитки.
Не наносите материал ладошками.
Используйте инструмент.
На верхней части битумный праймер?
Если да,то отойдёт и сверху.
Например google.
Откуда мне знать,подвижный фундамент у вас или нет..
Есть ли вода постоянно..
Курите матчасть,общайтесь с производителями и их технологами.
Проводил такие работы третий год пошёл-ни одного процента брака.
Если Вы есть в телеграмме "промальп России"
Скину туда фотки,как и чем проводил такие работы.
Пысы.перед тем как проводить герметизацию необходимо проводить гидроизоляцию,а не наоборот.